请教各位,我家空调是水冷的,它每次启动水管就整条动起来把墙壁敲的砰砰响,大概有3下就停了,然后每次启动时都这样,吓的我都不敢开了,这样天气难受啊,请问各位这是什么原因,谢谢大家

2

Rank: 4

获赞:99

发表于 2018-6-1 11:29:02 |显示全部楼层
我觉得是水压问题,开启时水压引起水管震动。去轮胎店或者五金店有那种给水管保温的黑色泡沫管,很便宜 。买一条包在水管外就行了。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

获赞:3444

发表于 2018-6-1 17:21:48 |显示全部楼层
这个就是俗称的龙摆头,是一个普通现象。
任何地方,只要有水流变化,都有可能发生,包括自己家里。
根治方法是安装水压减震,原理就是一个压力空气密封活塞,抵消应力。
所有五金店有卖,大概价格15元,安装时间应该不超过20分钟。

Rank: 4

获赞:235

发表于 2018-6-1 21:43:44 |显示全部楼层
应该是闲哥说的那种状况。
上youtube找老师。

1

Rank: 4

获赞:7

发表于 2018-6-2 09:23:03 |显示全部楼层
谢谢你们

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

获赞:4281

发表于 2018-6-2 10:00:12 |显示全部楼层
北边开店 发表于 2018-6-1 11:29
我觉得是水压问题,开启时水压引起水管震动。去轮胎店或者五金店有那种给水管保温的黑色泡沫管,很便宜 。 ...

不应该这样,那得多大的温差才能造成水压的变化?

Rank: 4

获赞:55

发表于 2018-6-2 18:17:50 |显示全部楼层
coldy 发表于 2018-6-2 10:00
不应该这样,那得多大的温差才能造成水压的变化?

不是温度引起的,是水的流动状态改变产生的水锤现象。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

获赞:4281

发表于 2018-6-2 19:27:43 |显示全部楼层
lgg3751762 发表于 2018-6-2 18:17
不是温度引起的,是水的流动状态改变产生的水锤现象。

我的意思就是包裹套子改变不了这个现象

Rank: 4

获赞:7

发表于 2018-6-3 11:13:24 |显示全部楼层
lgg3751762 发表于 2018-6-2 18:17
不是温度引起的,是水的流动状态改变产生的水锤现象。

那怎么解决

Rank: 4

获赞:133

发表于 2018-6-3 14:19:12 |显示全部楼层
在墙上适当固定一下就可以了;如果是水流关闭过快造成的水锤冲击,可以在开关前面加装一个water hammer arrestor,如果是铜管,在合适的地方截断水管,直接插上就可以

1

Rank: 4

获赞:7

发表于 2018-6-11 21:57:44 |显示全部楼层
谢谢 这会终于明白了


友情提示:本栏目为开放式自助式生意服务,为买卖或供需双方提供正当的信息交流。

为了尊重发帖人的正当权益,对恶意回复,严重跑题,诋毁拆台等不适宜言论,版主保留删除您帖子的权利。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册


Archiver|第八联盟

本网站系统基于Discuz! X2 进行优化开发

Discuz! x2 © 2001-2011 Comsenz Inc.

本网站采用美国和加拿大东部时间(GMT-5)

Processed in 0.033424 second(s), 9 queries .

免责申明: 本站内所有帖子均由网友自行张贴,文责自负,不代表本网的观点和立场,版主及管理人员和本网站对其内容不负任何法律责任。 原作者或其版权拥有人拥有相关内容的版权/著作权。 如果作者来函不同意将其作品张贴在本网站,我们会尊重作者的意愿取下其作品。 版主及管理人员和本网站保留删除有损本站健康的帖子或其它任何内容的权力。


联系管理员:请发站内短信

回顶部